Здравствуйте, уважаемые!
Имеется в наличии управляющий клапан фильтра воды Magnum CV FL 742 NUB LOGIX, а вот информации по нему маловато. Если кто имел с ним дело, отзовитесь! Основная задача - управление с внешнего контроллера, т. е. на внешний контроллер приходит информация с расходомера о количестве воды, прошедшей через фильтр, контроллер формирует команду на Magnum о начале регенерации, по окончании регенерации с Magnum-а приходит сигнал на внешний контроллер о готовности фильтра к работе. Как-то так.
prokop
Добрый день.
В зависимости от типа управляющего блока клапана"Магнум", имеет отдельный контакт для управления регенерацией по "вызову", т.е. достаточно замкнуть на несколько секунд этот контакт и клапан переходит в режим регенерации.
Обратная связь по режиму "работа-регенерация" производится от концевика, который устанавливается на "теле" клапана под крышкой (в зависимости от комплектации он может быть установлен заранее).
Вам надо посмотреть сам клапан и точно определить: какой тип контроллера (механический или электронный), и есть ли концевик и соответсвующий кулачек на клапане.
Vuchco
2 prokop
Благодарю за отклик!
Контроллер электронный, концевик на теле клапана не установлен, но это как раз не проблема - какой он должен быть и куда его поставить видно из описания, а вот за какой хвостик дернуть, чтобы перевести клапан в режим регенерации - пока не понятно. Есть вариант подключиться впараллель кнопке ручной регенерации (есть такая на лицевой панели) но есть сомнения: во-первых, не по фэньшую это, а во-вторых, кнопка это является функциональной во время работы с меню и есть вариант некорректной работы фильтрующей установки.
Будем искать.
prokop
Сделайте запрос в компанию АВТОТРОЛ.
Они ими торгуют. В ранних выпусках клапанов контакт на регенерацию был под крышкой контроллера слева внизу. Сейчас не знаю, давно их не запускал.
Успехов в работе!
Vuchco
Спасибо, разобрались, действительно, позади лицевой панели есть разъём. Если на нем перемкнуть контакты, то через одну минуту начинается регенерация.
wild
У всех 742-х Magnum-ов есть вход на запуск регенерации или зависит от типа контроллера? Поражаюсь до чего производители в штатах ленивые - разве сложно в описании абзац чиркнуть?! Тем более в разделе программирования уровня 2 намек о наличии этого входа есть.